主题:赛雪龙隔离器MIU10烧坏高压快速断路器

点击:1023 回复:3

广州地铁4号线直流高压开关柜赛雪龙隔离器MIU10在运行时出现过压跳线,引发强烈电弧,烧坏直流开关内的高压快速断路器,事故烧掉2台断路器,赛雪龙解释无果,由于是在地铁上使用,直流高压开关柜必须安全可靠,防止意外,寻求技术上解决[/size]
附件
附件
附件
[/size]
12-06-14 22:26
该用户被锁定!
12-06-15 11:35
项目的技术认证、审核呢?出了这事怎么解释的?
12-06-15 14:16
天潮湿