主题:25平以上的电缆怎么打结头
点击:2218 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
fhk236
师傅们好我是电工学徒,不知道25平以上的内中粗电缆俩个断头怎么接。最好是有图给看下 谢谢
12-06-14 14:48
1楼
编辑
引用
管理
lqf1963
上百度文库看看有没有
12-06-14 21:06
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
呵呵乱接,两头都把线皮剥个80厘米长,就绞起来 就好了
12-06-14 22:45
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-15 00:23
4楼
编辑
引用
管理
ylskzq0204
铜管比较好,而且有条件最好挂锡,用热胀冷缩管处理
12-06-15 06:54
5楼
编辑
引用
管理
lwj007
一般来说,较大的电缆接头用铜管压接,如果是VV电缆且没有铜管的情况下,也可以把电缆头绝缘去除后把电缆头拔开成手指状,然后两两交叉,分别沿着电缆的方向一根一根的绕在接头上,注意缠绕时要绕紧.
12-06-15 11:12
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
最好是用铜管压接
12-06-15 11:45
7楼
编辑
引用
管理
tyc320828
最好是用铜管压接
12-06-15 21:58
8楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
有专业的压接铜管和压接钳子,压接完毕后用热缩管缩一下,再包以绝缘胶带,OK!
12-06-16 07:39
9楼
编辑
引用
管理
中秋工控
有专业的压接铜管和压接钳子,压接完毕后用热缩管缩一下,再包以绝缘胶带,OK!
12-06-16 08:44