点击:2132 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
80685791
这样不就变成,UI/U2 VI/U2 W1/W2,通电之后电机就会烧掉吧
12-06-13 20:43
1楼
编辑
引用
管理
80685791
应该是U1/V2 V1/U2 W1/W2..看错了不好意思
12-06-13 20:45
2楼
编辑
引用
管理
luguoqing0908
写错了
12-06-13 21:00
3楼
编辑
引用
管理
老兔子
应该是U1/V2 V1/W2 W1/U2,所以楼主的图是错的。
12-06-13 21:42
4楼
编辑
引用
管理
80685791
谢谢。因为,我是第一次,接触这个,
12-06-13 21:43
5楼
编辑
引用
管理
yulaugh
引用
老兔子
在 2012/6/13 21:42:40 发言
【内容省略】
12-06-13 21:56
6楼
编辑
引用
管理
gf2003129
弄清楚一条,三组线圈首尾相接!
12-06-13 22:02
7楼
编辑
引用
管理
lqf1963
画错了
12-06-13 22:07
8楼
编辑
引用
管理
viptda2005
呵呵 画错了
12-06-13 22:50
9楼
编辑
引用
管理
1143799064
应该是U1/V2 V1/W2 W1/U2,所以楼主的图是错的。
12-06-14 00:23