主题:电线接头问题
点击:3057 回复:40
楼主
编辑
引用
管理
zhangqi79
厂内的发电机因为搬迁到另外一个地方,需加长总进户线,选了与原来电线大小相同的电线,线头用液压线钳将线耳压紧然后用罗丝将两个线耳拧紧然后用胶布包好。车间未增加设备,加长的线也就100多米,但车间生产一段时间后,接头处的胶布就会烧焦,检查螺丝并未松动,是什么原因?(测量电流与未加长前电流差不多,电线也未发烫,算下来电线也够大)
12-06-12 17:43
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
街头接线没有压死吧!
12-06-12 19:47
2楼
编辑
引用
管理
qlin
看现象,是接头处发热了。
12-06-12 19:49
3楼
编辑
引用
管理
917426952
我也想知道,关注中···
12-06-12 20:27
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
检查一下线路压降,如正常就是接头没做好
12-06-12 20:33
5楼
编辑
引用
管理
lqf1963
上焊锡,焊接比较好
12-06-12 21:23
6楼
编辑
引用
管理
佛祖与魔
在吃锡
12-06-12 21:35
7楼
编辑
引用
管理
luguoqing0908
用铜套管压接
12-06-12 21:45
8楼
编辑
引用
管理
寂寂清寒
应该是接触不好造成的吧
12-06-12 21:58
9楼
编辑
引用
管理
yulaugh
引用
luguoqing0908
在 2012/6/12 21:45:50 发言
【内容省略】
12-06-12 22:22