登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】分析电机烧毁的原因(20120613)
点击:2341 回复:29
20楼
编辑
引用
管理
中秋工控
路过,谢谢
12-06-16 17:07
21楼
编辑
引用
管理
ahljj
过载烧毁
12-06-16 18:06
22楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
吉祥如意666
在 2012/6/12 21:58:31 发言
【内容省略】
12-06-17 04:34
23楼
编辑
引用
管理
gc666
电机烧坏与过载及绝缘破坏、转子有密不可分的关系,如果你检查阀杆打开关闭很轻松就说明机械没问题,就要好好检查下电机方面问题。可在电机运行中用钳形电流表监控下电流,再就是用摇表检查下绝缘是否正常。
最后修改:
2012/6/17 12:34:46
12-06-17 12:32
24楼
编辑
引用
管理
chen-daiyuan
学习了
12-06-18 02:49
25楼
编辑
引用
管理
ylskzq0204
力矩是多少,把力矩调小点,
12-06-18 06:55
26楼
编辑
引用
管理
zhangsongliu
很有可能是限位开关出现问题,导致过载烧毁电机,检查限位开关是否有问题,再就是使用环境太差比如内部太潮,造成绝缘电阻太低漏电短路烧毁电机。解决办法摇绝缘;加一个合适的过载保护开关。
12-06-18 13:33
27楼
编辑
引用
管理
kisy22
用钳流表在就地卡电流,看看电动执行机构在正反转过程中电流的变化,具体在分析
12-06-18 21:24
28楼
编辑
引用
管理
人非草木
无论是单相电机或三机电机坏都是二方面原因,一电器,包括电机和控制线路:二电机所拖负载,堵转负载增大。以你所述第二原因很大。请参考
12-08-23 20:25
29楼
编辑
引用
管理
深蓝色海水
拆开电机就知道原因了
12-10-11 20:06
上一页
上一页
工控新闻
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
更多新闻资讯