主题:安川变频器报警UV
点击:1525 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
liwei-123001
主轴提速正常,减速时安川变频器报警UV,将减速时间延长后不报警,不知如何检修!望高手指点!
12-06-08 14:16
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哪个系列?
UV是电源电压过低;
减速时报警一般是OV才对呀;
12-06-08 14:27
2楼
编辑
引用
管理
余华兵
引用
ZCMY
在 2012/6/8 14:27:30 发言
【内容省略】
说的没错 ,减速时间过短 能量回馈给直流母线造成电压升高,应该会报过压。
制动电阻没问题的话,查主板上制动电路或外接制单元。
12-06-08 17:34
3楼
编辑
引用
管理
爱你的心
查主板上制动电路
12-06-08 18:13
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先确认报警代码是不是UV;
12-06-09 08:45
5楼
编辑
引用
管理
liwei-123001
变频器是646HF5,报警代码是UV啊,外接电阻没问题!
12-06-09 16:51
6楼
编辑
引用
管理
caojie0723
UV是电源电压过低;
减速时报警一般是OV才对呀
12-06-09 17:52
7楼
编辑
引用
管理
xiquan
你报的是低压,现在没事就别理它。也不用修哪里。
12-06-09 19:27
8楼
编辑
引用
管理
xiquan
你报的是低压,现在没事就别理它。也不用修哪里。清理一下灰尘。