主题:东芝VF-P7变频器故障
点击:619 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
Jrcqa
显示noFF(主电路电压不足),按STOP键复位无用,故障依然,拆下来放了半来个月,今天拆开后通电,变频器里面的接触器不动,后按STOP键复位,几秒后故障消失,接触器接触。(半个月前按STOP复位无用)。关电后再次接通电源,故障又出现。测量控制电源电压210V(由380V经隔离变压器来),210V后的开关电源后面没测,也不知怎么测量,求助,问题在哪里。此变频器为380V,45KW工业用。
12-06-06 19:07
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
测一测整流后的电压是多少
12-06-06 22:23
2楼
编辑
引用
管理
Jrcqa
回复二楼师傅,我测得控制电源整流为290V,驱动整流为505V,按STOP复位前后电压无变化,求助
12-06-07 12:41