主题:西门子dp网络中遇到这样的问题

点击:504 回复:6

生产线上dp网络中的一台变频器,只要在触摸屏上一开启,整个DP网络就断了,关闭之后网络就正常了。后来把400CPU停止在运行,正常了。这是什么情况?
12-06-05 20:30
该用户被锁定!
12-06-06 12:35

引用 1423483351 在 2012/6/6 12:35:37 发言【内容省略】

触摸屏没有接入DP网络,触摸屏接的是MPI。
12-06-06 19:54
期待看到问题正解····表情
12-07-06 19:33

引用 金波2 在 2012/7/6 19:33:43 发言【内容省略】

重新更换了变频器的通讯板和变频器,但还是没有效果。最后,重新下载了程序。一直到现在再也没出现那问题。但是,具体原因还是不清楚。
12-07-13 22:03
网络有时候很奇怪,愿意都没有办法分析。不过能正常运行就OK
12-08-11 23:56
通讯加上软件的设置,真的搞得人好乱啊!