主题:CC-LINK远程I/O模块能不能直接接380V的交流接触器
点击:557 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zhiwei317408
远程I/O模块接的是DC24V电源,能直接接380V的交流接触器吗?好事要加中间继电器啊?
12-05-31 00:22
1楼
编辑
引用
管理
luguoqing0908
加个继电器给个干接点给主控制回路较好
12-05-31 06:04
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
DC24V不能用在380V上面,加个24V的中继呀
12-05-31 07:48
3楼
编辑
引用
管理
yohikp
引用
luguoqing0908
在 2012/5/31 6:04:51 发言
【内容省略】
12-05-31 07:54
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-31 09:28
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
必须要加中继过渡。
12-05-31 09:37
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
必须加继电器过渡下;
12-05-31 10:32
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
远程I/O常用的是晶体管输出的,要用继电器转换下
继电器输出的远程I/O,输出接的是DC24V或是AC340V 2A的
12-05-31 11:05