主题:一台4KW电机要求它工作在5-30r/min,请问电机用几级的?能否直接用变频器调速?
点击:2030 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
一台4KW电机要求它工作在5-30r/min,请问电机用几级的?能否直接用变频器调速?
12-05-30 14:57
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;要看你对电机力矩的要求,这种可能要加减速机了;
12-05-30 15:18
2楼
编辑
引用
管理
lqf1963
加上减速器再加变频器.用4级就可以.
12-05-30 15:31
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
最好是6级电机加30:1的减速机+变频器
12-05-30 17:08
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-30 17:21
5楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
引用
小笨熊
在 2012/5/30 17:21:00 发言
【内容省略】
12-05-30 20:12
6楼
编辑
引用
管理
luguoqing0908
没有买不到的东西只是不想买
12-05-30 20:53
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这个做不到的,要加减速机
12-05-30 21:31
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
力矩的要求大,要加减速机
12-05-30 21:53
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
题目还不够明确,4kW指的是多少转?30rpm?还是5rpm?如果是这样,加了减速箱,还要考虑变速箱效率的损失呢。