10楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
三相负载不平衡,如果接地良好也不会产生有害的电压。
12-05-25 22:22
11楼
编辑
引用
管理
ascent
个人认为也是三相不平衡造成的。
12-05-25 22:39
12楼
编辑
引用
管理
chen-daiyuan
过来学习一下
12-05-25 22:47
13楼
编辑
引用
管理
lsb0009
中性线有可能接触不良或三相负载严重不均造成零点漂移
12-05-25 22:55
14楼
编辑
引用
管理
1402881620
三相负载不平恒!拉相。。
12-05-25 23:20
15楼
编辑
引用
管理
385610514
各位师傅现在问题是怎么查和解决此问题,回答的都说啥问题没人具体说怎么解决
12-05-26 00:06
16楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
各位老师总结的很充分了!
12-05-26 06:39
17楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-26 09:31
18楼
编辑
引用
管理
tomingsh33
你可先检测下三相是否平衡?不平衡就调线解决.使之三相平衡,正常就检测接地是否完好,有无虚接等,
12-05-26 10:40