主题:求教关于protool的一个问题

点击:702 回复:8

附件
如图中0054那个报警消息,我想知道这个报警是怎么触发的,怎么找到找到触发条件?
谢谢!
12-05-24 19:42
为啥没人给回答呢?
12-05-25 19:44

引用 666-liuliu 在 2012/5/25 19:44:02 发言【内容省略】

因为Protool已经将近废弃使用了10年了。
如果不是常常使用Protool,基本上10年内大家都升级到WinccFlexilbe了。
12-05-25 20:44

引用 666-liuliu 在 2012/5/24 19:42:41 发言【内容省略】

报警依赖于区域指针,而区域指针对应的就是PLC中的地址,如DB10.DBW0,长度2,那就意味着可以由32条报警信息。
Regards
12-05-25 20:46
右下角  DB9.DBX7.5
12-05-25 22:17
该用户被锁定!
12-05-26 09:46
非常感谢,我要的就是这个,我找了好久,都没发现它。
12-05-27 23:22

引用 gf2003129 在 2012/5/25 22:17:34 发言【内容省略】

我要的就是这个,谢谢了!
找了好久都找不到的, 哈哈。有直眼没旁眼了。
12-05-27 23:23

引用 cvlsam 在 2012/5/25 20:46:04 发言【内容省略】

本人系统维护需要,厂里边系统就是这个画面,近几天出现一个报警信息,查不到哪有问题,所以就从这下手,看看到底什么地方出现问题了。
谢谢了。原来点某一报警文本行,右下角就会出现报警触发条件。