登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:如何设置文件寄存器
点击:3609 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
377809393
在三菱FX2N PLC中如何将D1000以后的数据寄存器设置成文件寄存器.在参数窗口中怎么找不到设置的地方.
12-05-23 23:07
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
2N的好像没有文件寄存器
12-05-24 08:12
2楼
编辑
引用
管理
377809393
使用手册上标明1N.2N.3U.3G都有部分数据寄存器可作为文件寄存用.就是不知如何设置.
12-05-24 11:30
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX2N的文件寄存器不像FX3U或是Q的那样用R表示,它是将一部分数据寄存器D设置成文件寄存器
要到软件“PLC参数”中的“内存容量设置”将一部分内存容量设置成给文件寄存器
12-05-24 12:01
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是在这里吧
12-05-24 12:04
5楼
编辑
引用
管理
yangjiejie
楼主,也不回复一下实验的结果如何。同时也谢谢斑竹的精彩回复。
12-05-27 20:58
6楼
编辑
引用
管理
廖俊斌
是的,在参数设置后就可以调用的了,但是步数会占用500步的。
16-09-07 22:03
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
这个我也看过文档,问一下楼主设置成文件寄存器有什么用?