一台台安N2的变频器,1.5KW,空载启动显示]瞬间过电流[/size]问题
能确定是模块问题吗?
求回复1
12-05-23 16:53
1楼
编辑
引用
管理
余华兵
模块问题只是其一,电流检测电路和管压降检测电路故障都会误报过流