10楼
编辑
引用
管理
xiaofeng043
“CJX2-1810接触器的A1接零线,A2接在计数器的常开(或常闭)触点”
A2,之所以接在计数器上是不是为了,使线圈形成一个回路,形成220V电压。。。?
12-05-21 19:05
11楼
编辑
引用
管理
chenqing309
计数器控制接触器就可以了
12-05-21 20:52
12楼
编辑
引用
管理
kaixinabcing
HQ-210水泥计数器,有个继电器(一个常开触点,一个常闭触点),常闭触点用来连锁控制皮带传送机;常开触点用来连接电铃,提前量示警的。
常闭触点的串联在交流接触器的二次控制回路里,接220V用来控制交流接触器。
附件里有电路图,你看下。