主题:LG IS5变频器故障
点击:3422 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
泉金
本人有一台LGIS5 18.5KW变频器,上电显示正常,有时能运行一下,大多数情况一运行就显示"LGIS KEYPAD SELF TESTING"然后又自动跳回待机状态,有时待机时也会跳那故障,原先还以为是主板故障了,换了一块主板还是那样,把面板下来也不能工作,一运行就跳这一故障.
请各位老师指点一下问题出在哪里?在此先谢谢各位了!
12-05-17 16:33
1楼
编辑
引用
管理
泉金
怎么会冷冷清清呢?
12-05-18 08:22
2楼
编辑
引用
管理
chao406628458
要说明故障代码是什么故障啊
12-05-18 18:45
3楼
编辑
引用
管理
泉金
按字面理解就是LGIS变频器健盘自检
12-05-18 18:53
4楼
编辑
引用
管理
余华兵
是面板运行的还是端子?最好是在没发生故障的时候设成端子控制,然后卸下面板用端子运行看会不会出现停机,当然这时候如果报警的话你也看不到,只能用万用表监控输出判断是否出现故障。
最好的办法当然是找块好的面板来试机最直观。
12-05-18 21:52
5楼
编辑
引用
管理
泉金
好的,谢谢我试试看
12-05-20 11:02
6楼
编辑
引用
管理
___落幕
楼主有没有解决,我也收到一台这样的
20-10-13 08:36