我使用了一个传感器,电流是300mA的,输入信号输入FX1N的PLC的X点,请问FX1N的输入点能否承受的住300mA电流。还有、我的动作时很频繁的、很快速的通断。这样会出现什么问题么?
12-05-15 17:30
1楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
通过一个继电器过渡一下吧
12-05-15 20:43
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-15 23:39
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX1N输入点是DC24V 7mA/5mA 无电压触点或是NPN集电极晶体管输入