登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:高压电阻
点击:475 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
mao1234602
想请教高手:在2000伏电压,电流5毫安的情况下,用什么样规格的电阻好呢?
12-05-15 16:39
1楼
编辑
引用
管理
mao1234602
我有个耐压测试仪,想做日常点检。该耐压仪发直流2000V高压,测试漏电流设置在5毫安,现在想用电阻来检测该仪器的运行情况。照一般采用了400K的电阻上去被击穿了,所以想请教下有没有哪位知道该用何电阻为好?谢谢1
12-05-15 17:37
2楼
编辑
引用
管理
到处看看
用两只200K的高压电阻串联即可。
12-05-15 20:08
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-15 23:37
4楼
编辑
引用
管理
mao1234602
谢谢2位的回复,我想应该是一定要采用高压电阻的,并且用2只200K,或4只100K的是否更好。
12-05-16 08:22
5楼
编辑
引用
管理
songfaming228
高压电阻没听说过,学习。
12-05-16 08:53