主题:继电器底座引起的PLC故障
点击:7269 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
750317
今天在检查完接线无误后给PLC柜通电时只听啪一声,PLC,HMI屏都无反应。 仔细检查后发现屏和PLC已损坏,查看PLC后发现PLC DO模块已击穿,应该是接入强电引起的。 仔细检查后发现继电器底座内线圈的接线端与触点接线端短路引起的控制柜内强电通到PLC、HMI屏后损坏的。 拆开继电器底座后发现两个接线端的连接金属片碰在一起,其余的间距也很小。 在这里提醒各位同仁以后采购继电气及底座一定不能贪便宜,这一次损失可大了。
12-05-15 16:10
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
值得注意
12-05-15 20:50
2楼
编辑
引用
管理
339402782
什么牌子的中继啊?
12-05-15 21:19
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
你的继电器线圈电压不是24V吗?
12-05-15 22:33
4楼
编辑
引用
管理
ysyuan.2008
控制部分没接入保险吗?楼主损失惨重呀
12-05-15 22:37
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-15 23:24
6楼
编辑
引用
管理
4257698
电器还是用好点的放心啊。
12-05-16 09:35
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你用的也太差了;
12-05-16 11:27
8楼
编辑
引用
管理
爱你的心
呵呵 是啊 太差··
12-05-16 11:39
9楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
碰到过继电器座内的接线脱焊的
还好没有损坏设备
12-05-16 16:33