登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:请教IPD问题

点击:368 回复:2

各位师傅,PID程序 设定值45度0.9,当值为31度,0.635 输出值一直增大,最后为1,测温范围是0至50度,请问输出值怎么是一直增大的,输出值就是设定值减去当前值所得出的偏差值,谢谢解答
附件:
[本地下载]
12-05-15 13:08
看了你的程序,跟技成培训一个教例完全是一致的,你设定45度对应是0.9,那你检测的VD200值0.0--1.0是不是也对应0--50度?还有程序中网络5中是不是应该乘上100,而不是50,程序中VD220积分要加进去的,如调试中不用可以增加其数值。
12-05-16 17:34

引用 wuyuxing 在 2012/5/15 13:08:39 发言【内容省略】

谢谢热心回答,我找到了问题了,是我的比例,和积分没设好,造成过大的超调量
12-05-16 20:00

工控新闻

更多新闻资讯