主题:屏蔽IGBT驱动OC信号的疑问 想了很长时间也没想通
点击:834 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
chao406628458
就是说要屏蔽IGBT管压降信号 把三路U V W的C E极短接的话 那U V W不是短路了吗 不明白 这个问题没想通一直没有试验 请有经验的前辈指导指导 谢谢了
12-05-06 23:36
1楼
编辑
引用
管理
huanqiu
你要是不拆掉模块就不用短接C E极了,拆了的话IGBT管压降信号才会报警,也谈不上U V W短路了!
12-05-07 16:29
2楼
编辑
引用
管理
xq09181
楼上说得好,奖励大拇指一个!
拆掉功率模块后,UVW都空的啦,哪有短路之说呀.
不拆,和不切断电源的时候,你不会真去短接U\V\W吧?!!