主题:变频器频繁启停电机
点击:15118 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
TQL-A
变频器能否频繁启停电机 启动运行10秒 停止10秒,如此反复.
谢谢
05-02-18 17:21
1楼
编辑
引用
管理
y_top
小功率电机应该没问题,单电机运行频率好象不能太低.
05-02-18 17:44
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
只要是如下图示的选环工况,可以长期连续运行。
其中保持时间可以为零,启动时间和减速时间不能为零,最短时间根据系统的机械惯量决定。
最后修改:
2005-2-18 22:50:41
05-02-18 22:47
3楼
编辑
引用
管理
TQL-A
请教:照上图长期运行的理论依据?
谢谢
05-02-19 18:31
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电机电流在整个运行过程中没有过载状态即可。
05-02-19 19:17
5楼
编辑
引用
管理
wxmbd
用双时间延时电路控制.
05-02-26 21:30
6楼
编辑
引用
管理
yanli7234
可以
05-02-28 23:43
7楼
编辑
引用
管理
TQL-A
请教:双时间延时电路控制.是如何控制的
谢谢
05-03-01 09:15
8楼
编辑
引用
管理
1370577326
实践证明可以,我搞了个恶做剧,11KW电机,变频,开7秒,停3秒,13天后,电机没事,变频器也没事,
泵坏了.
05-03-03 20:25
9楼
编辑
引用
管理
yanli7234
哈哈,实践的好,这回我也知道了。