主题:变频器用恒压供水一拖二的如何实现
点击:6992 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
laijianli
一:问题描述:
现有2台200KW的水泵,客户要求用一台变频器控制两台水泵。
用恒压控制,先用变频器启动一台电机,启动完后如水压不够,则停止该台变频器。切换至工频运行,用变频器再启动另一台电机。
控制方法就是这样,不知道这种控制方式除变频器外,需要加什么东西来实现吗?
谢谢您的简答、
12-05-05 20:57
1楼
编辑
引用
管理
laijianli
另外在这种一拖二的控制上需要注意些什么?
12-05-05 21:08
2楼
编辑
引用
管理
飞人
上一个恒压供水控制器+一块远传压力表。我做过几套,效果很好。
12-05-05 22:04
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
呵呵,这个已经“模块化”了?那可就方便了。如果是自己搭一个控制系统,有点麻烦。变频器需要编程。有了专用的模块,就是接线的工作量了。方便了。
12-05-06 15:24
4楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
引用
飞人
在 2012/5/5 22:04:17 发言
【内容省略】
12-05-06 23:05
5楼
编辑
引用
管理
898610848
是的,使用一个恒压供水控制器就简单多了。
12-05-06 23:06
6楼
编辑
引用
管理
wendywsy
自身带有一拖多功能的供水用变频器,可以选用富士或者ABB的变频,直接按照多泵控制的图纸接线就行,除压力表、接触器和继电器以外不用另加设备。但楼主提到的水泵为200KW,如此大功率的水泵在变频切工频的时候会遇到空开跳闸的情况,这是工程上变频切工频最常见的技术难题。
最后修改:
2012/5/7 16:37:34
12-05-07 16:36
7楼
编辑
引用
管理
laijianli
如果让电机停下来再切换这样应该也可以吧。
12-05-09 08:45
8楼
编辑
引用
管理
uca333
我们在做一拖二,不过都是让电机停下来在切工频,估计200kw的直接起不来,有需要可以留言
12-05-09 09:15
9楼
编辑
引用
管理
vinston
我现在也需要一套变频1托2恒压供水的方案,变频用森兰hope800 一台,恒压控制器用cps646,软启一台,水泵75kw,要带应急软启启动,手动,自动切换,手动必须通过软启。哪位有好的方案可以提供?