谢谢各位大师的耐心解答!可能有几点情况我没说明,不好意思!
    1、我们单位的编码器采用的是24V直流供电方式;
    2、单位的东西都是进口的,假的东西应该不存在:  
    3、该编码器可以朝两个方向转动
12-05-07 21:29

@Q

引用 861234635 在 2012/5/7 21:29:44 发言【内容省略】

我说的“假绝对值编码器”并非是产品是假的(最近我们都被假的吓怕了),而是假借“绝对值”的名义,实质是内部有计数的或靠记忆的,而一旦计数或记忆可能出错,就要靠清零来避免了。
“进口的,假的东西应该不存在”---在国内的日系的编码器很多就是假绝对值的,我称为“伪绝对”。
12-05-08 09:48
不同條件的比較 僅提供參考 若因此下結論 那就不夠嚴謹
你用24V 那肯定是用PLC 那我提的第二點的機率就較高
12-05-08 13:15
感谢二位的再次解答,学习了!
12-05-08 21:06