主题:3051压力变送器,应用中它的压力起不来
点击:340 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
604287923
工作中遇到一点小问题,敬请大家解答 我用的3051压力变送器,应用中它的压力起不来,可是当我把它做了小小的迁移后(迁移前低限0高限50。迁移后低限-1.5高限28.5),他的压力回归了正常,这是为什么
最后修改:
2012/5/4 8:26:02
12-05-03 21:47
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-04 17:56
2楼
编辑
引用
管理
604287923
我是参数偏置了
12-05-08 21:03
3楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
应该是参数设置的问题!