登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC的读入
点击:428 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
70037520
SWOPC-FXGP/WIN-C能读FX1S-10MR吗?我怎么数据线都接好了,再安装了RS232转USB的驱动还是不行,读不出里面的梯形图。提示通讯故障?帮忙啊。端口设置一样COM3
12-05-01 10:12
1楼
编辑
引用
管理
mat3210
建议,读取这种旧款的PLC的话,最好还是使用RS232转RS422的数据线,也就是直接使用COM口,USB的不一定能顺利连通的。
12-05-01 10:39
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
怀疑电脑有问题 可以用台式机加串口电缆来读程序试试
12-05-01 14:08
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
换台电脑,或者换台PLC试试。
12-05-01 14:27
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
SWOPC-FXGP/WIN-C通讯电缆,需要将计算机的7#、8#短接,而GX软件并非特别要求短接。
最后修改:
2012/5/1 22:06:09
12-05-01 21:48
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
软件没问题,还要保证电缆没问题,先使电缆通讯能成功,再去读程序
12-05-01 22:00
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-02 01:45
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
SWOPC-FXGP/WIN-C能读FX1S-10MR;没有任何问题;
你的转换器先确定支持不支持PLC下载;
12-05-02 09:45
工控新闻
西克新品速递 | 超声波传感器UD18系列上市
汇川技术四大新品引爆广州国际电梯展
广达电脑借助西门子 Xcelerator,推动制造创新升级
第二届海峡两岸工业发展大会观察
ABB机器人中国区总裁韩晨出席中瑞商业论坛,共话在华创新合作
100%国产化!华北工控MATX-6555GC 关键行业数字化与安全替代的硬核选择
台达亮相第九届绿色工厂厂务大会并主办ESG专题论坛
图尔克 TIV AI 相机荣膺读者优选年度产品奖
更多新闻资讯