主题:关于PLC机柜内的开关量信号的测试

点击:466 回复:7

刚刚接触PLC机柜,对于由现场仪表进入PLC机柜内的模拟信号量,可以测电压,电流。但是对于那些开关量该测什么呢,是用万用表的二级管档测通断吗?先谢谢你们了。
12-04-27 16:36
开关量该测什么?什么也别管,即使再差的PLC也具备此功能,即哪一个开关接通、哪一开关断开,都有发光显示。
12-04-27 17:30
PLC上每一个输入端子都有一个指示灯的,通了灯会亮的
12-04-27 19:49
按照指示灯来衡量开关量的通断,只能在确保PLC完好的情况下才能测试,要是触点烧蚀了呢?
12-04-27 20:04
你们说看信号灯,是机架上的I/o灯吗?那用万用表测什么呢?
12-04-28 15:52
在断电的情况下,万用表电阻档可以测触点的通断。
最后修改:2012/4/28 20:09:10
12-04-28 20:03
谢谢你们,我的朋友!
12-04-28 21:56
在通电的情况下,用适当的电压档可以判断通断。
12-04-28 23:59