主题:关于PLC机柜内的开关量信号的测试
点击:466 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
TBL100
刚刚接触PLC机柜,对于由现场仪表进入PLC机柜内的模拟信号量,可以测电压,电流。但是对于那些开关量该测什么呢,是用万用表的二级管档测通断吗?先谢谢你们了。
12-04-27 16:36
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
开关量该测什么?什么也别管,即使再差的PLC也具备此功能,即哪一个开关接通、哪一开关断开,都有发光显示。
12-04-27 17:30
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
PLC上每一个输入端子都有一个指示灯的,通了灯会亮的
12-04-27 19:49
3楼
编辑
引用
管理
mat3210
按照指示灯来衡量开关量的通断,只能在确保PLC完好的情况下才能测试,要是触点烧蚀了呢?
12-04-27 20:04
4楼
编辑
引用
管理
TBL100
你们说看信号灯,是机架上的I/o灯吗?那用万用表测什么呢?
12-04-28 15:52
5楼
编辑
引用
管理
qlin
在断电的情况下,万用表电阻档可以测触点的通断。
最后修改:
2012/4/28 20:09:10
12-04-28 20:03
6楼
编辑
引用
管理
TBL100
谢谢你们,我的朋友!
12-04-28 21:56
7楼
编辑
引用
管理
fanxiaojie1
在通电的情况下,用适当的电压档可以判断通断。
12-04-28 23:59