主题:关于三菱M8028 的使用,ON是代表100ms还是10ms呢?
点击:7565 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
陈丽
关于三菱M8028 的使用,ON是代表100ms还是10ms呢?
12-04-27 08:32
1楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
看手册吧
12-04-27 08:38
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
12-04-27 09:07
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你这是老款的PLC上用的;
GX0S FX0N上,定时器为100mS;
当M8028为ON时,一部分可以当做10mS;
12-04-27 09:18
4楼
编辑
引用
管理
4257698
学习
12-04-27 12:46
5楼
管理
众为自动化
该帖内容不符合相关规定!
12-04-27 20:40
6楼
编辑
引用
管理
gjf201337
FX1S中M8028为ON时,一部分也可以当做10mS
15-05-20 10:26