主题:请教,电流表能否串接在三相电机主电路里?
点击:1799 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
zhdyx87
谢谢版主和各位大侠
12-04-23 19:20
11楼
编辑
引用
管理
1143799064
大于5A的电流,超出就要加互感器了
12-04-24 09:18
12楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
qlin
在 2012/4/22 17:56:56 发言
【内容省略】
还没见过这么大电流的电流表,看到的都是加互感器的
12-04-24 11:55
13楼
编辑
引用
管理
chency_2008
11KW电机,电流表是不能直接串接到主回路上,因为电机在启动时电流很大,表头会打坏的,一定要用电流互感器来检测电流;
12-04-24 15:00
14楼
编辑
引用
管理
超级大手
不用网上搜了,没有。11kw双速电机先不说工作电流大小要想把电机直接串在电流表上,这支电流表绝不能小于80安如果小了,肯定很快损坏。而且任何电流表生产厂家也不可能生产可接入有80安以上的电流的接线端子。
12-04-24 18:58
15楼
编辑
引用
管理
viptda2005
交流的话,直接用互感器啦
12-04-24 21:07
16楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-24 21:41
17楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
几倍的启动电流,你那表不能用。
12-04-25 06:24
18楼
编辑
引用
管理
gc666
引用
zhdyx87
在 2012/4/21 9:06:32 发言
【内容省略】
三相电机(11KW 额定电流22A ) 看你是全压启动还是星三角星降压启动,全压启动,还要考虑启动电流,应该加互感器接入。
12-04-25 08:01
19楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-25 09:44