登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教,电流表能否串接在三相电机主电路里?
点击:1799 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
zhdyx87
电流表能否串接在三相电机主电路里?
最后修改:
2012/4/23 8:45:02
12-04-21 09:06
1楼
编辑
引用
管理
mat3210
一般的交流电流表直接串联的话不能大于5A的电流,超出就要加互感器了,除非自己改表头。
12-04-21 09:37
2楼
编辑
引用
管理
zhdyx87
谢谢指教!我这个交流表是跟柜来的成品表。
12-04-21 09:46
3楼
编辑
引用
管理
logo1979
多少千瓦的电机
12-04-21 09:46
4楼
编辑
引用
管理
zhdyx87
11KW双速电机
12-04-21 09:49
5楼
编辑
引用
管理
qlin
表是什么型号的?
12-04-21 09:52
6楼
编辑
引用
管理
未来的种子
从原理上没问题,但还是觉得不靠谱,最好加个电流互感器。
12-04-21 10:42
7楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
只要负载电流在测量范围之内就可以。
12-04-21 20:17
8楼
编辑
引用
管理
zhdyx87
表的型号是42L6.42C3.6L2.6C2 正泰30A
12-04-22 12:55
9楼
编辑
引用
管理
qlin
搜索了一下,有42L6-A“直接接入0.1~50A”的规格;
楼主的是30A,能够满足使用要求,就可以直接接入。
12-04-22 17:56
上一页