登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:咸工,请教三菱F700系列驱动电路

点击:4730 回复:15

三菱F700系列变频器驱动板采用TLP351光偶做为模块驱动,在不加模块检修时,变频器会报母线欠压故障.把模块下桥驱动共地端与母线N相连接后,母线欠压报警消失,但是变频器立刻又报OC故障.因该驱动电路使用光偶使用TLP351,没有模块保护功能,驱动部份只有6只驱动光偶,但该机是怎样实现母线欠压和过流保护功能的呢?这类板子应该怎样检修驱动部分呢?请咸工和各位高手指点!
最后修改:2012/4/19 21:07:08
12-04-19 20:50
F700变频器,在没有施加三相交流电压时,即使你能让它运行,也会出现有频率显示,没有电压输出的现象!
12-04-19 22:48
你这里说的母线欠电压检测,可能是对串接逆变电路供电回路的熔断器通、断状态的检测,当电源/驱动板与主电路脱离后,因检测条件不成立,故报欠电压故障,是这MCU判断熔断器断,据逻辑判断报出的欠电压故障——熔断器都断了,当然会再现欠电压的。
如果驱动IC无IGBT导通管压降检测功能,则不会向MCU馈回OC信号的。当屏蔽欠电压信号后,接着报OC,不见得就是驱动电路报出的故障,可能是电流互感器及后续电路报的故障。另外,小功率变频器,在输出端串接电流采样电阻取出输出电流信号,当IGBT模块与电路脱离时,电流检测的供电电压可以因模块脱开而异常,导致电流检测电路误报OC故障,查一下前级电路检测电路的电源走线,有的是从IGBT模块引关引脚取得电源的。我觉得报故障,很可能是上述两个原因。
12-04-20 16:36
咸工说的才对了,已经找至原因了.欠电压是因为模块拆掉后,母线检测回路未通,没有检测到母线电压所至.变频器输出确实有检测电路.现在已经掌握基本维修方法了,谢谢咸工指点.
12-04-28 22:27
EOC1等故障一般是驱动板的驱动光耦的反馈检测电路不良一起的.精修三菱F740A740主板和驱动板.
12-05-03 17:14
咸工:您好,我也有一个问题想要咨询您一下,我这边有个三菱变频器L700系列的,IGBT模块的输入坏了,我把整机的模块拆下来并且将控制电路的阻尼二极管拆掉,然后直接上直流母线电压供电,但是上电后,整机没有报故障,之后我运行变频器,也没有报故障,面板有显示频率,测量模块的驱动电压,运行和不运行都是5V,请问这样的驱动电路正常吗?请指教,谢谢。
17-03-22 10:07
驱动电路与主电路脱离后,如何把脉冲触发端子的E1- 6短接起来,解除掉驱动电路的OC故障报警功能,以测试驱动板的好坏?
17-07-17 15:12
怎么不能发图片?
22-11-05 13:25
附件 F700输出检测电路.jpg
将MCU的U+、V+、W+等3个脉冲发送端,分别连接至D5、D7、D3钳位二极管中心点,即可屏蔽OC报警。
22-11-06 17:33
上图是三菱F700系列变频器,输出状态检测电路,由六路电路比较器组成。
最后修改:2022/11/6 17:34:41
22-11-06 17:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯