主题:如果AB项电压是380、BC项电压是380,那么AC电压也是380吗?
点击:3469 回复:31
10楼
编辑
引用
管理
861234635
你没说清楚,不一定是,如果A相是380,C相也是380,且刚好B相断路,那么AB项电压是380、BC项电压是380,但AC相就不是380了
12-04-19 22:03
11楼
编辑
引用
管理
viptda2005
总之我们平时所用的 工业用电是这样的
12-04-19 23:46
12楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
引用
861234635
在 2012/4/19 22:03:54 发言
【内容省略】
假如说B相断路的话,那么AB项应该不是380、BC项也不是380,但AC相是380
12-04-20 07:42
13楼
编辑
引用
管理
chency_2008
只要变压器三相负载是相等的,AB、AC、BA、BC、CA、CB用万用表测出都是380V;
12-04-20 08:55
14楼
编辑
引用
管理
hgj-103
三相对称的话,可以这么讲
12-04-20 19:27
15楼
编辑
引用
管理
chenqing309
正常情况下是
12-04-20 19:57
16楼
编辑
引用
管理
zhdyx87
标准三相相间电压是380伏,若不是,可能有故障了。
12-04-21 11:33
17楼
编辑
引用
管理
cry329
大家可别忘了:“项”和“相”别搞错了呀,线电压是380,相电压是220
线电压=(√3)×相电压 。对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压。
12-04-21 12:34
18楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
760,380,0都有可能
12-04-22 16:52
19楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
我们犯了这么个错误:桥架中的线分色不明,我与师傅一起接线,错把一相分了两头下来。用电笔测的,不久后才发现用不了