登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求帮助 急急,客户在电池没有电的情况的情况下切断了电源

点击:552 回复:5

我们现场用的是S7-400的PLC由于客户在电池没有电的情况的情况下切断了电源
目前现场出现cpu上SF红灯长亮.bus2f红灯闪烁.下面有9个站一个主站8个分站都是用的ET200M的 主站ET200M下面带了2个带诊断的输出模块 所有ET200M上面 SF红灯长亮 bf 红灯闪烁.主站的2个带诊断的输出模块上面的红灯也长亮.我们的控制程序在CPU的 epram卡上.问下现在可能是那里出问题了
最后修改:2012/4/19 8:39:45
12-04-18 20:14
PLC上有故障记录,如程序还在就冷启动一下,要不程序重新加载一下试试
12-04-18 21:08
更好电池以后,重新设置一下参数基本上就可以了!
12-04-19 05:07
查看程序还在吗,没了就要重新下载咯,还在的话就断电换个电池重起一下
12-04-19 08:05
该用户被锁定!
12-04-19 09:18
程序在记忆卡里,程序是加密的,老外不给密码.也不给程序,更换了电池 执行复位等 问题依然存在
12-04-20 13:38

工控新闻