主题:有关变压器问题
点击:364 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
413767852
一个变压器,220V的输入,24VDC输出,有一次24VDC的一个接触器短路了,为什么会烧220V处的保险丝呢?24VDC处与220V处不是隔离开来了吗?
12-04-17 15:50
1楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
好好学习一下电工知识。 变压器低压侧电流增大,高压侧也增大,所以保险烧坏。他们是正比
12-04-17 16:45
2楼
编辑
引用
管理
lqf1963
引用
螺丝刀1234
在 2012/4/17 16:45:00 发言
【内容省略】
说得对
最后修改:
2012/4/17 20:22:21
12-04-17 20:21
3楼
编辑
引用
管理
413767852
非常感谢!
12-04-17 20:39
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
记得当年在上《工厂供电》课的时候,老师是一个资深的高级工程师,他反复的强调:电压互感器副边不允许短路,电流互感器副边不允许开路。要切记。