安川伺服电机 SGMJV-02AAA61 主电源线该怎么接?看用户手册好像都没有,针脚是数字 1--2--3--4 这样排列的,哪一个是对应驱动器的 U V W ??
另外,编码器应该是 驱动器CN2 1--1 2--2 5--5 6--6 到伺服电机这样连的(再确认一下)呵呵
12-04-10 21:55
1楼
编辑
引用
管理
zzdxh005
大清早我就来了,顶起来!!
12-04-11 07:10
2楼
编辑
引用
管理
zzdxh005
没人知道吗。,我都郁闷了安川的怎么这样,手册上都没有都没办法接,还有今天看了一下电机编码器上连个123456都没有,就一边有个小箭头,可是怎么排列那又不知了,是小惯量电机接头都要自己接线
12-04-11 23:17
3楼
编辑
引用
管理
zzdxh005
12-04-12 07:47
4楼
编辑
引用
管理
guodong-ohl
a-U b-V c-w d-地线
编码器1-G 2-D 5-H 6-C