登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:MM430变频器输出频率一直为50HZ

点击:2673 回复:7

我用的是MM430的变频器,最近出现一个问题,
参数设置是0-20MA 对应0-50HZ
但是出现我给0HZ时电机就满频运行· 不管你怎么调整频率 电机输出一直为50HZ运行
而且参数P0757--P0761 设置就是按照上面的设置的 0, 0%, 20, 100%, 0
我用的2号模拟量通道 DIP开关已经拨到ON 的位置了 而且 我在R752参数可以观察到我给定频率的变化,
急求 · ·· ·答案· ··表情
12-04-10 21:48
首先 0到20MA 到底有没有变化
12-04-10 23:15
输入量有变化 ·  输出一直是50HZ
12-04-11 00:39
频率改为面板控制先试一下;
12-04-11 08:56
要不改为面板 或电位器 给频率,看看 有没有反应
12-04-11 22:03
尝试了面板操作可以加减频率 ··
12-04-13 23:05
给定模拟量设置 是不是4-20mA对应50-0Hz
12-04-14 10:57
主要问题给变频器使能信号 变频器就满频运行 ·
我怀疑是是不是命令源错误了
但是我查找过P700设置是端子输入    P1000 设置是 72      模拟量2号通道
变频器输入是电流信号0—20MA,
12-04-14 17:34

工控新闻

更多新闻资讯