登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:LD =指令怎么不能输进去?
点击:1886 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
fddgzx
我想编写一个LD = 的指令,没想到连续好几天都没能输进去,无论写成图1,还是写成图2,都被软件拒绝了,到底错在哪里了,欢迎各位老师指教。
最后修改:
2012/4/9 20:33:32
12-04-09 20:32
1楼
编辑
引用
管理
飞火111
起行的话要加LD=
12-04-09 22:37
2楼
编辑
引用
管理
fddgzx
我是用的梯形图编程,以前直接按F8就成,可现在却堵住了,有朋友说我软件有问题,我从在网上下了个软件,装上还那样,真是怪了.
12-04-09 22:50
3楼
编辑
引用
管理
fddgzx
OK,终于找到原因了,以来FX-1N不支持该指令,要把PLC类型改变为2N后才能正常编程,编好以后再改为1N即可。
12-04-09 23:48
4楼
编辑
引用
管理
dingqi345
学习了,
12-04-10 06:44
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-10 09:58
6楼
编辑
引用
管理
1143799064
起行的话要加LD=,FX1N应该支持啊,不就是接点比较吗我用过的
12-04-10 11:52
7楼
编辑
引用
管理
33489251
12-04-15 20:49
8楼
编辑
引用
管理
fddgzx
说来也怪,过了一天,我再输这个指令,居然可以正常输入,可再过一天又遇到了老毛病。不知是电脑问题,还是软件问题,这事还真说不明白。
12-04-20 22:31
9楼
编辑
引用
管理
众为自动化
如需要PLC编程学习的朋友,可了解众为工业自动化培训中心,在苏州和济南都有学校,专注于PLC培训,注重于培养学员的独立编程能力,详情了解,请联系众为罗老师,电话:18662604249 QQ:1750597091 网站:
http://www.plcsz.com
还有部分免费资料提供下载学习。
最后修改:
2012/5/1 14:51:17
12-05-01 14:50
上一页
下一页
工控新闻
领航级工厂领跑中国“智造”
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
年投资规模超10亿!美的联手合肥高新区发力工商业零碳园区赛道
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
汇川技术与国际巨头GEA达成战略合作,共创食品饮料行业可持续未来
优必选与国家机器人检测与评定中心(广州)达成战略合作,共促人形机器人整机及零部件质量提升
以质量之光照亮智造强国之路
更多新闻资讯