主题:LD =指令怎么不能输进去?
点击:1884 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
fddgzx
我想编写一个LD = 的指令,没想到连续好几天都没能输进去,无论写成图1,还是写成图2,都被软件拒绝了,到底错在哪里了,欢迎各位老师指教。
最后修改:
2012/4/9 20:33:32
12-04-09 20:32
1楼
编辑
引用
管理
飞火111
起行的话要加LD=
12-04-09 22:37
2楼
编辑
引用
管理
fddgzx
我是用的梯形图编程,以前直接按F8就成,可现在却堵住了,有朋友说我软件有问题,我从在网上下了个软件,装上还那样,真是怪了.
12-04-09 22:50
3楼
编辑
引用
管理
fddgzx
OK,终于找到原因了,以来FX-1N不支持该指令,要把PLC类型改变为2N后才能正常编程,编好以后再改为1N即可。
12-04-09 23:48
4楼
编辑
引用
管理
dingqi345
学习了,
12-04-10 06:44
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-10 09:58
6楼
编辑
引用
管理
1143799064
起行的话要加LD=,FX1N应该支持啊,不就是接点比较吗我用过的
12-04-10 11:52
7楼
编辑
引用
管理
33489251
12-04-15 20:49
8楼
编辑
引用
管理
fddgzx
说来也怪,过了一天,我再输这个指令,居然可以正常输入,可再过一天又遇到了老毛病。不知是电脑问题,还是软件问题,这事还真说不明白。
12-04-20 22:31
9楼
编辑
引用
管理
众为自动化
如需要PLC编程学习的朋友,可了解众为工业自动化培训中心,在苏州和济南都有学校,专注于PLC培训,注重于培养学员的独立编程能力,详情了解,请联系众为罗老师,电话:18662604249 QQ:1750597091 网站:
http://www.plcsz.com
还有部分免费资料提供下载学习。
最后修改:
2012/5/1 14:51:17