登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电压高的问题?
点击:780 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
kingjmt1981
我这一台螺杆空压机(22kw)的,老是电压过高停机,测的电压为420V,咋解决?
12-04-09 13:46
1楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
哎 别人是献电压低 你是嫌高 调节变压器分接头 调低点吧 另外可以请厂家修改空压机的电压保护值 其实420伏对设备影响不大的
12-04-09 14:43
2楼
编辑
引用
管理
chen-daiyuan
把变压器调低吧
12-04-09 14:48
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-09 15:48
4楼
编辑
引用
管理
kingjmt1981
如果多开一些设备电压会不会降下来啊?
12-04-09 15:58
5楼
编辑
引用
管理
chenqing309
变压器上调节
12-04-09 20:01
6楼
编辑
引用
管理
ascent
楼主用的是复盛22KW的吗?
我单位复盛的空压机就是你说的这种情况,不定期的出现电压过高故障停机,电源电压只要在419V这样马上跳停,后来串一个10K欧的电位器进去分压了,一直这么用的,不知道这样会不会有什么不良影响呢……
12-04-09 21:20
7楼
编辑
引用
管理
djkgk611350
如果有用户密码的话把空压机上的设置调高一点。
12-04-13 10:00
8楼
编辑
引用
管理
panchunhu
除非你们正常生产的时候电压的确偏高,否则不建议你去调变压器.建议你还是在空压机设置上想办法吧.
12-04-13 10:22
9楼
编辑
引用
管理
jj20070717
我们用的也是复盛的,电压老是高跳停,每次都是开一些其他设备才能开起来。参数没法改,密码好像说是会定期改变只有联系厂家。
12-04-13 11:39
工控新闻
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一季度我国新质生产力培育取得新成效
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
更多新闻资讯