主题:请问各位老师:这个宝贝怎么判断好坏啊?
点击:1077 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
请问各位老师:这个避雷器怎么判断好坏啊?
12-04-07 15:54
1楼
编辑
引用
管理
wml0060
1、直流不断提升耐压值知道电流表测出 1mA为止,记下1mA下电压值同额定放电电压比较。
2、降低至75%Ue,观察泄露电流值,《1mA合格。
12-04-07 18:26
2楼
编辑
引用
管理
wml0060
避雷器通常是接于导线与大地之间,于被保护设备并联。在正常的情况下,避雷器中无电流流过。一旦线路上传来危及被保护设备绝缘过电压波时,避雷针被击穿,雷电迅速泄流到大地,将过电压限制在一定的水平,保护了设备的绝缘。当过电压作用过去后,避雷器能自动的切断工频续流,使系统恢复正常运行。
现在普遍用的是氧化锌避雷器
12-04-07 18:32
3楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
感谢各位老师的指导!
12-04-08 11:13
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-09 09:25
5楼
编辑
引用
管理
5000T水泥
这种家伙太老了 落伍了 换新的吧
12-04-09 14:57
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
有专门的仪器测
12-04-09 19:45
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
一般简单的测量用摇表检测,不过可靠要定期送供电局检测
12-04-09 19:57
8楼
编辑
引用
管理
ascent
单位高压柜里用的也是这样的。
12-04-09 21:00
9楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
不知道现在还要什么新的可以代换的!