主题:FX1N-60MR-001通信联接不上问题
点击:854 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zhr.k88
FX1N-60MR-001通信联接不上提示为无法与PLC通信.可能有以下原因.通信超时,连线断开.不支持指定波特率.PLC被复位请关闭窗口再执行. PLC工作正常之是无法和电脑联机 后查阅资料发现可能是通信集成块65C116B坏,跑到电子市场买块MC34051代用在试联机正常
12-03-31 18:52
1楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
佩服楼主!
12-04-01 09:17
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;上面的扩展通讯口还在;买块FX1N-422BD更省事;
12-04-01 10:49
3楼
编辑
引用
管理
p815289984
佩服楼主
12-05-30 18:19