主题:fx1s文件寄存器为什么停电不保持?

点击:11890 回复:8

fx1s在参数里设置了文件寄存器容量1块,500点,通过触摸屏写入数据到d1000,d1001,d1002等,但是断电以后,刚才写入的数据没了?是不是还有什么地方设置?
高手指教
05-02-04 10:29
FX1S系列PLC对应的D128~D255为停电保持寄存器;
05-02-04 14:02
谢谢你的答复!
但是我看手册fx1s停电保持的包括:
D128~D255,还有文件寄存器(根据参数设定可将d1000~d2499作为文件寄存器用)
05-02-04 16:57
你的电池里面没电了吧?
05-02-04 17:56

引用 djwang2000 在 2005-2-4 17:56:00 发言【内容省略】

呵呵!
FX1S根本没有电池;
05-02-04 19:59
受教了,只用过FX2N。所以就以为FX1S也是用电池的。它用超级电容么?
05-02-10 16:40
向问问你64点plc为什么停电不保持啊
07-09-27 18:01
电池是有电的
07-09-27 18:02
FX2n/FX2NC用的电RAM存储器,有锂电池;
FX1S/FX1N用的是EEPROM,没有电池;
07-09-27 18:24