主题:关于士林PLC不能修改问题
点击:803 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
qdgaoser
各位老师好,现在请教一个问题,我在修的设备的PLC是士林AX2N-128MT,扩展是AX0N-BER-ES和FX2N-8EYT时用的是三菱GX软件和数据线,程序能上载,但却不能修改或下载,显示“RAM在运行中禁止写入”,不管PLC外的指拨开关在RUN还是STOP状态都显示这个报警,请问是怎么回事啊?
12-03-26 13:50
1楼
编辑
引用
管理
wxfpig4
用可修改的监控模式试试。
12-03-26 13:56
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;把输入信号的公共端上的线拆下再试一次;
12-03-26 15:13
3楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
谢谢2楼,我试一下,在论坛经常看到你,你很棒。
12-03-26 16:16
4楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
2楼的经验确实挺丰富的!呵呵!
12-03-26 16:50
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果运行开关没有坏,可能是你的运行用输入X来控制的;
12-03-27 08:22
6楼
编辑
引用
管理
qqqcwb
学习了