登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教发热丝接法
点击:18627 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
yuyinliu168
大家好。。。我想请教一个问题。。。我一个朋友问我 他面试的时候那个人问他 3条110V发热丝。。。只能星三角接 怎样接。。。
我就只能想到 6条的话就两条串联 然后星接。。。但是只能是3条 我就只能想到 3条串联 接380。。。。请教大家 3条的话可以接吗。。。谢谢指教。。。不能用变压器 他说的
12-03-25 20:08
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
星接法,接在三相220伏电压中
12-03-26 12:38
2楼
编辑
引用
管理
yuyinliu168
不好意思 漏了说明 三相都是380V的。。。请指教
12-03-29 21:32
3楼
编辑
引用
管理
yyh895731
你好,请采用延边三角形接法
12-03-29 22:11
4楼
编辑
引用
管理
四十不惑
延边三角好似不行,串接电阻试试。
12-03-30 07:40
5楼
编辑
引用
管理
小笑笑
L1改为N
最后修改:
2012/3/30 9:10:50
12-03-30 09:01
6楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
只能三条串联
12-03-30 18:46
7楼
编辑
引用
管理
超级大手
无法完成,只能说热了。
12-03-30 20:26
8楼
编辑
引用
管理
四十不惑
三条串接,每条分压120多伏。
12-03-31 07:28
9楼
编辑
引用
管理
chency_2008
三根电热丝串联接到380V!
12-03-31 09:55
上一页