主题:关于三相有功电表
点击:315 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
中频电炉 进线电压950V 功率2500KW 要想在电炉进线安装一台三相电表,请问怎么解决??进线电压950V 。 我的理解是做个950V/380V三相变压器来给电表电压,不知这样可行吗? 假如可行那他的计算方式是什么?
12-03-20 23:58
1楼
编辑
引用
管理
小笑笑
定做950V/100V的电压互感器,根据功率计算电流配备电流互感器,用100V、5A的三相电度表计量。用电量=电表读数*9.5*电流比
12-03-21 16:12