登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子编程软件可以设置初始值吗?

点击:523 回复:6

西门子编程软件S7-200,S7-300/400可以设置初始值吗?例如:要给字MW0赋值10,在编程软件里面找不到赋初值这一项,求高手指点迷津表情
12-03-17 12:12
需要编程来实现。
12-03-17 13:34
MW0是不能设初始值,对于S7-300 400你可以在OB100内加上把MW0赋值10的代码,对于S7-200你可以用SM0.1再把MW0赋值10代码,如果你是用S7-300 400你还可以用DB数据块的方式, 就可以赋初值了
12-03-18 00:01
2lou 正解表情
12-03-18 00:40
补充2楼:200中也可以使用数据块初始化变量。
Regards
12-03-18 07:12
是在暖启动时赋值
12-03-18 10:29
谢谢2楼,也谢谢大家表情