登录
首页 绘图设计软件 绘图设计软件
回帖 发帖
正文

主题:奇怪的电压

点击:600 回复:8

小弟碰到这样一个现象,在项目改造时,两根电源线(L 和N),穿镀锌管后,在另一端万用表测得电压L 和N对地电压 都是220V,后来换线后,就只有L对地电压为220V。这是何故?
           另外另一根镀锌管,穿管后交流电压220V变成了25V,下降了那么多,管子才50米左右。
     注:这管子里的线都是之前在使用的旧线,只是现在设备坏了,让我们修。
     各位大师,这现象怎么来解释呢?
12-03-17 06:23
两根电源线(L 和N),穿镀锌管后,在另一端万用表测得电压L 和N对地电压 都是220V,后来换线后,就只有L对地电压为220V。这是何故
这是断路器出线口断了,在管内两颗线相连但是没有碰到管壁。
另外另一根镀锌管,穿管后交流电压220V变成了25V,下降了那么多,管子才50米左右。
内部的导线接近虚接,感应电压!
12-03-17 06:39

引用 yanwen0227 在 2012/3/17 6:39:05 发言【内容省略】

同意~
12-03-17 08:29
换线后,检查旧线,情况如何?
12-03-17 09:50
应该是线老化短路或断路引起的
12-03-17 10:02

引用 zwk34 在 2012/3/17 10:02:20 发言【内容省略】

12-03-19 08:50

引用 294709682 在 2012/3/17 6:23:57 发言【内容省略】

12-03-19 10:00
零线出现电压,肯定是感应电
12-03-19 22:34
记住啦,下回要用指针表,不要用数字表
12-07-07 19:39