主题:写了个程序到PLC一运行就不能与电脑通讯了

点击:562 回复:9

PLC是西门子200 cup是224xp,今天下载了下面的程序进去,运行后就不能用V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6监控PLC了,请问大家这是为什么?查资料又不知道去哪查,超级郁闷!!!!!!
网络1
LD   SM0.1
MOVB  9 SMB30
MOVB 20 VB200
ATCH 0 23
ATCH 1 9
ENI
网络2
LD I0.1
EU
RCV VB200 0
中断服务程序0
LD SM0.0
XMT VB200 0
中断服务程序1
LD SM0.0
= Q0.1
12-03-16 13:47
把拨号开关拨到stop位置,你这样启用了自由口通讯协议,不支持上下载的
12-03-16 15:25
哦,原来是这样。谢谢!
12-03-16 20:32
cup是224xp   有2个通信口的,你只定义了端口0通信类型,你可以用端口1监控的。
12-03-17 11:16
该用户被锁定!
12-03-17 12:22
学习
12-03-17 13:18
再告诉你一点,SMB2
12-03-17 20:25
呵呵我是新手什么都不懂让您见笑了。。。
12-03-18 19:09
把拨号开关拨到stop位置,你这样启用了自由口通讯协议,不支持上下载的说得有理
12-03-18 22:09
通讯协议改了,当然不能通讯,经常有这事发生