有那位师傅告诉我
已知一个压力变速器量程是0~50Kpa 电流是4~20mA 假设现在的实际压力是x 请问电流怎么算
12-03-12 19:49
1楼
编辑
引用
管理
339402782
成线性比例关系,但不知道变送器可不可调
12-03-12 20:25
2楼
编辑
引用
管理
dlr
(20-4/50-0)*X+4