我把DRVA指令写到三菱继电器型PLC里面去了,造成红灯和所有接近开关指示灯闪烁,24v只有l5V左右不定跳动,现在清除也不行了。
12-03-10 10:11
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-10 10:28
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
清除PLC存储器;
12-03-10 11:33
3楼
编辑
引用
管理
三无
开关我关了!清除也不行!里面的12V只有5~6V之间跳动!5V的在2V之间跳动!
12-03-10 12:07
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果你没有拆开自己乱搞,不会出现这种情况;
PLC这种内部是没有12V的;
12-03-10 12:54
5楼
编辑
引用
管理
qlin
虽然我没用过该指令,但也觉得将PLC运行开关 置停止位置后,可以停止输出(或修改程序)。
12-03-10 13:46
6楼
编辑
引用
管理
三无
电脑也连接不上了……
最后修改:
2012/3/10 14:21:38
12-03-10 14:17
7楼
编辑
引用
管理
sjpuk
我觉得你查下电路,是不是有问题。
12-03-10 14:23
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电脑连不上,那就不是DRVA指令引起的原因了;
硬件有问题了;
12-03-10 14:34
9楼
编辑
引用
管理
logo1979
plc坏了吧内部输入输出接口有问题
12-03-10 15:43